Simmk700
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Заранее просьба матерных слов не писать ) Прислали от монтажной организации схему щита автоматизации систем противодымной вентиляции. К сожалению сия схема = все, что есть. Не могли бы помочь со следующими вопросами:
1) Есть сомнения, вообще правильно ли построена схема??
2) Не могу понять, что такое КС
3) Не понятно, куда поключается прибор ПС

p.s. сам вообще за то, чтобы поставить 2 ШКП-10 (Болид) и Поток-3Н или аналогичное оборудование, но хотелось бы все ж мнение более опытных людей о сей схеме.
manjey73
Так монтажную организацию и теребить.
КC1, КC2 - ?
Контакты КА1, КА2 - ?
КК1, КК2 - ?
КF - ?
DiJo
1) Схема рабочая. Простейшая. Но это только часть схемы (нет самих КА1, КА2 - только их контакты, а сами КА1, КА2 - в схеме ПС).
2) КС - размножающее реле сигнализации (его контакты выдают куда-то сигнал)
3) Варианты:
- вместо указанных на схемк контактов КА1, КА2
- в цепь "SF4 - КС1/КС2" (контакты КС1, КС2 тогда подключить вместо контактов КА1, КА2)
Simmk700
Цитата(DiJo @ 3.10.2014, 9:29) *
1) Схема рабочая. Простейшая. Но это только часть схемы (нет самих КА1, КА2 - только их контакты, а сами КА1, КА2 - в схеме ПС).
2) КС - размножающее реле сигнализации (его контакты выдают куда-то сигнал)
3) Варианты:
- вместо указанных на схемк контактов КА1, КА2
- в цепь "SF4 - КС1/КС2" (контакты КС1, КС2 тогда подключить вместо контактов КА1, КА2)


Спасибо. Еще вопрос - вручную, с помощью кнопок "пуск-стоп" вентиляторы запускаются? И с чем соединяются контакты К1, К1, К2, К2 ??
DiJo
Кнопок нет. Вместо них ключ SA1 ("0 - 1" = "стоп - пуск").
Все что после автомата SF4 - относится к сигнализации (или к размножению контактов в другие схемы).
KF - реле контроля фаз.
КК1, КК2 - тепловые реле в силовой цепи движков.
manjey73
DiJo где контакт реле контроля фаз в схеме ?
Где контакты КС1, КС2 ?
DiJo
Я-же писал - это только часть схемы! Силовая. И "типовая" в которой предусмотрено много, но что и куда расходится - не указано.
Должна быть еще "схема автоматики".
polyakov.mo
Цитата(DiJo @ 3.10.2014, 10:42) *
Кнопок нет. Вместо них ключ SA1 ("0 - 1" = "стоп - пуск").
Все что после автомата SF4 - относится к сигнализации (или к размножению контактов в другие схемы).
KF - реле контроля фаз.
КК1, КК2 - тепловые реле в силовой цепи движков.


А разве в случае противодымной вентиляции разрешается защита движков от перегруза/перегрева?
Auto
Цитата
А разве в случае противодымной вентиляции разрешается защита движков от перегруза/перегрева?

Для двигателей вентиляторов ДУ и ПД не видел запрета на использование тепловой защиты. (Но я бы не стал дополнительно ставить КК1, КК2)
Нельзя использовать только для цепей управления автоматов максимальной и тепловой защиты (SF3, SF4, KK1, KK2)

Вместо одного SA1 поставил бы 4 кнопки пуск, по 2 на каждую систему по отдельности. (требование ПУЭ, при отключении питания, включать по повторному сигналу)
Как уже писали, я тоже думаю, что КС1, КС2 = КА1, КА2,

На сигнализацию вывел бы сигналы:
SA2, SF1, KM1 - двигл 1
SA3, SF2, KM2 - двигл 2
KF1 (иначе какой его смысл)
Ludvig
Simmk700, вы можете любые схемы рисовать, правильные и неправильные. Но изделия применяемые для противопожарных мероприятий должны иметь сертификат ГО МЧС.
Михайло
В цепи управления таких схем однозначно надо ставить трансформаторы в качестве ограничителя тока короткого замыкания. Логические взаимосвязи довольно сложные, вероятность КЗ высокая, следовательно в шкафу очень вероятен нехороший коротун с ослеплением глаз наладчиков. Надо ставить трансформатор, запретите подключение цепей управления напрямую к фазам A и N. Ну и элементарно объясните, что энергия по схеме должна идти слева направо. И еще должны быть комментарии в схеме. Короче это только чисто синтаксический разбор схемы.
Simmk700
Цитата(Михайло @ 10.10.2014, 19:13) *
В цепи управления таких схем однозначно надо ставить трансформаторы в качестве ограничителя тока короткого замыкания. Логические взаимосвязи довольно сложные, вероятность КЗ высокая, следовательно в шкафу очень вероятен нехороший коротун с ослеплением глаз наладчиков. Надо ставить трансформатор, запретите подключение цепей управления напрямую к фазам A и N. Ну и элементарно объясните, что энергия по схеме должна идти слева направо. И еще должны быть комментарии в схеме. Короче это только чисто синтаксический разбор схемы.


Трансформатор вы имеете ввиду 380/220?
Возможно, вообще цепь управления на 24В тогда уж. В чем могут быть минусы такого решения? Только неоходимость тратить больше денег или не только?
Если поставить и подключить ABL8 (24В БП) от одной из фаз и N. А контактор, перекидные реле и прочее на 24в управляющие катушки.
Трансформатор поставить будет дешевле?
Михайло
Если мощность небольшая, то импортный трансформатор и блок питания примерно одинаковы по стоимости (защитные автоматы практически те же самые). Поэтому блок питания 24 В предпочтителен - безопаснее, компактнее, меньше магнитных излучений.